计算化学公社

标题: 请问像8358这种250WTDP的CPU还可以用风冷散热器吗? [打印本页]

作者
Author:
dingniu2    时间: 2021-9-17 12:13
标题: 请问像8358这种250WTDP的CPU还可以用风冷散热器吗?
本帖最后由 dingniu2 于 2021-9-17 21:24 编辑

如题,请问像三代志强8358或8360这种250WTDP的CPU还可以用风冷散热器吗?如果可以,用什么样的风冷散热器?比如猫头鹰U12S大家有测试过cpu温度多高?

作者
Author:
biogon    时间: 2021-9-17 12:33
6热管的服务器散热器或者猫头鹰U12S
作者
Author:
wolfli369    时间: 2021-9-17 12:42
采融的LGA4189散热器都可以
作者
Author:
biogon    时间: 2021-9-17 13:52
wolfli369 发表于 2021-9-17 12:42
采融的LGA4189散热器都可以

这个还没出吧
作者
Author:
wolfli369    时间: 2021-9-17 15:45
biogon 发表于 2021-9-17 13:52
这个还没出吧

淘宝搜一下就知道,还可以选择金钱豹,青梅,猫头鹰
作者
Author:
Geyer    时间: 2021-9-18 10:51
看环境
单路6热管4u或者u12s以上随便你
双路塔式机箱6热管单塔并列向上排风可以,纵列的话Socket 1(第二个CPU)可能吃前面的热气
实测205w的双路3647系统满载跑高斯,没到夏天CPU2已经超95度降频了
250w的u如果还采用纵列散热布置,效果可想而知
至于4u机箱通常只能纵列布置,实际会不会过热还得看机房空调(没实测过,但很有可能散热瓶颈会卡在机箱内部
作者
Author:
喵星大佬    时间: 2021-9-18 11:31
Geyer 发表于 2021-9-18 10:51
看环境
单路6热管4u或者u12s以上随便你
双路塔式机箱6热管单塔并列向上排风可以,纵列的话Socket 1(第二 ...

所以应该上水么?
作者
Author:
biogon    时间: 2021-9-18 15:30
本帖最后由 biogon 于 2021-9-18 15:32 编辑
喵星大佬 发表于 2021-9-18 11:31
所以应该上水么?

8368Q就是推荐用液冷的,另外很多服务器板子CPU干脆就纵列了,在机箱里风道是平行的,不会吃尾气

作者
Author:
beowulf    时间: 2021-9-18 16:35
办公室环境下够呛,风噪太强了人受不了。
机房里完全没关系。
作者
Author:
丁越    时间: 2021-9-18 21:48
那像双路8173M这种有啥推荐的水冷么?大概什么价位

作者
Author:
Geyer    时间: 2021-9-24 15:36
丁越 发表于 2021-9-18 21:48
那像双路8173M这种有啥推荐的水冷么?大概什么价位

直接风冷,但是8173M本身不推荐
作者
Author:
丁越    时间: 2021-9-24 16:08
Geyer 发表于 2021-9-24 15:36
直接风冷,但是8173M本身不推荐

这不是比较顶配服务器了嘛,为啥不推荐呢?另外好点的水冷散热应该比风冷好很多吧?
作者
Author:
janstao    时间: 2021-9-29 12:02
完全可以用风冷,猫头鹰的就不错
作者
Author:
ghost    时间: 2021-9-30 08:12
猫头鹰12s+合理的机箱风道设计,散热没问题

作者
Author:
k64_cc    时间: 2021-9-30 08:38
水冷最后也是用风散热,只是解决了风道问题(水冷不需要风道)。生产用的机器就塞机房里让风扇起飞吧。
作者
Author:
biogon    时间: 2021-10-12 14:41
丁越 发表于 2021-9-24 16:08
这不是比较顶配服务器了嘛,为啥不推荐呢?另外好点的水冷散热应该比风冷好很多吧?

8173M用水冷好的有限,你又不是高功耗CPU